Hallo zusammen,
wir haben unsere Wärmepumpe jetzt seit gut zwei Jahren und ich merke, dass ich da noch Optimierungspotential verschenke. Die JAZ liegt bei uns aktuell um die 3,5 – der Installateur meinte damals, das sei ok, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da geht mehr.
Mich interessieren vor allem praktische Dinge, die man selbst angehen kann, ohne gleich wieder einen Handwerker zu holen und Geld auszugeben. Also nicht die ganz großen Umbaumaßnahmen, sondern eher: Einstellungen, Wartung, kleiner Tuning-Kram.
Vor allem im Herbst und Winter wird das ja relevant – jetzt im September ist noch nicht so die Hauptlast. Ich habe gelesen, dass der hydraulische Abgleich da wichtig sein soll, aber auch: Pufferspeicher-Einstellung, Vorlauftemperatur, so Dinge.
Wer von euch hat konkrete Erfahrungen gemacht und kann sagen: Das hat wirklich was gebracht? Und wie viel JAZ-Verbesserung habt ihr dabei rausgekommen?
Danke schonmal!
Ich bin ehrlich: Auf dem Papier klingt Optimierung immer einfacher als in der Praxis. Habe mir auch schon mit JAZ-Verbesserung rumgeschlagen, und das Thema Versicherung bei Eingriffen wird oft unterschätzt – wer darf da dran rumstellen? Bei mir war das Finanzamt auch noch interessiert, weil es um Förderung ging und ich nachträglich noch was geändert hab (s. auch meinen alten Thread zur BAFA-Förderung).
Meine Erfahrung: Vorlauftemperatur senken ist der Standard, aber ohne Fußbodenheizung brauchst du riesige Heizkörper. Und der hydraulische Abgleich – ja, das ist sinnvoll, aber mach es von jemandem, der die WP-Anlage kennt, nicht vom Standardklempner um die Ecke. 0,3 bis 0,4 Punkte sind da realistisch.
Ich hab da gute Erfahrungen gemacht mit dem Vergleich über Check24. Die haben mir mehrere Angebote von verschiedenen Installateuren in meiner Region rausgepickt und ich konnte die direkt miteinander vergleichen. Hat mir viel Zeit bei der Recherche gespart und die Preise waren am Ende wirklich konkurrenzfähig. check24
Tobias, ich kenn das aus meiner früheren Zeit als Elektriker: Die meisten Leute unterschätzen die Vorlauftemperatur. Wenn du die senken kannst – also die Heizwasser-Temperatur runter von z.B. 55 auf 45 Grad – steigt die JAZ oft um 0,3 bis 0,5 Punkte. Geht aber nur, wenn deine Heizkörper groß genug sind oder du eine Fußbodenheizung hast.
Dazu würde ich dir den hydraulischen Abgleich echt ans Herz legen. Klingt aufwändig, ist aber oft nur ein paar Stunden Arbeit und kostet 300–600 Euro. Danach verteilt sich das warme Wasser gleichmäßig, und die Pumpe muss nicht so hart arbeiten.
Und: Pufferspeicher richtig einstellen. Wenn du einen hast, sollte der so gepuffert sein, dass die WP in längeren Zyklen läuft, nicht ständig an und aus. Schau mal in deine Bedienungsanleitung, da sind oft Optimierungsempfehlungen drin.
Bei mir hat das zusammen etwa 0,6 JAZ-Punkte gebracht.