Hallo zusammen,
wir haben unsere Wärmepumpe vor etwa 3 Wochen in Betrieb genommen (Luft-Wärmepumpe, 8kW, Altbau aus den 80ern, 150qm). Der Installateur hat uns die ersten Messwerte gezeigt und sprach von einer JAZ um die 3,8 für den ersten Monat. Das klang damals noch ganz zufriedenstellend.
Jetzt im September, bei deutlich milderem Wetter als noch im August, zeigt sich bei meinen eigenen Auswertungen aus der App eher eine JAZ von etwa 3,1. Das irritiert mich - eigentlich sollte es bei wärmeren Außentemperaturen besser, nicht schlechter werden.
Ich hab die Heizkurve nicht verändert, die Vorlauftemperatur läuft auf ca. 45°C. Sämtliche Heizkörper habe ich von Hand bei der Inbetriebnahme drosseln lassen (hydraulischer Abgleich war Teil des Angebots). Was könnte hier schiefgelaufen sein? Kann es sein, dass sich erst nach 3-4 Wochen Betriebsstunden Probleme zeigen? Oder mache ich bei der Auswertung der Messwerte etwas falsch?
Bin da wirklich skeptisch, bevor ich den Fachmann wieder anrufe - will wissen, worauf ich konkret hinweisen kann.
Moin David G.,
das ist tatsächlich merkwürdig auf den ersten Blick, aber ich würd dir da ne ganz prosaische Erklärung geben: In den ersten Wochen läuft deine Anlage sich noch richtig ein. Die Steuerung braucht Zeit, um die Heizkurve optimal anzupassen - vor allem bei nem älteren Gebäude wie deinem. Dazu kommt: August war bei dir noch heiß, September milder - aber deine Heizanlage fährt trotzdem noch nicht minimal genug, weil sie die Warmwasserbereitung mit raufzieht.
Hast du überprüft, ob der hydraulische Abgleich wirklich sauber gemacht wurde? Falsches Einstellen der Ventile kann sowas verursachen. Mach mal nen einfachen Check: Sind alle Heizkörper wirklich gleichmäßig warm? Wenn da noch Luft in den Rohren is oder Verschmutzung vom Einbau drin steckt, zieht das die JAZ ordentlich runter.
Mein Tipp: Lass die Anlage noch ne Weile laufen und schreib dir die Werte auf. Erst nach 4-6 Wochen hat sich sowas eingependelt. Wenn's dann noch nicht besser wird, ja dann ruf den Fachmann an - mit Unterlagen in der Hand.
Dieter