Hi zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wir haben letztes Jahr unser Bad renoviert und eine Fußbodenheizung mit großformatigen Fliesen verlegen lassen. Das ganze war nicht ganz billig und sollte eigentlich für mollige Wärme sorgen.
Nun ist der Winter vorbei und ich ziehe Bilanz: Das Bad wird einfach nicht richtig warm! Die Heizung läuft, das merke ich auch wenn ich die Hand auf die Fliesen lege, aber irgendwie bleibt es trotzdem kalt im Raum. Meine Frau friert morgens beim Duschen und die Handtücher werden auch nicht so schön warm wie erhofft.
Die Fliesen sind 60x60cm Feinsteinzeug, ca. 8mm dick. Der Handwerker meinte damals, das passt alles. Vorlauftemperatur ist auf 35°C eingestellt. Das Bad hat ca. 8 qm und zwei Außenwände.
Könnte es an der Dämmung liegen? Oder ist die Vorlauftemperatur zu niedrig? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Bin echt ratlos und überlege schon, ob wir einen Sachverständigen holen sollen.
Danke für eure Hilfe!
Das kenne ich! Bei uns war's genauso frustrierend. Das Problem liegt oft an mehreren Faktoren gleichzeitig. Erstens: 35°C Vorlauftemperatur ist für ein Bad mit zwei Außenwänden definitiv zu niedrig. Wir haben bei unserem Bad 40-42°C und das funktioniert viel besser.
Zweitens: Die Dämmung unter der Fußbodenheizung ist entscheidend. Wenn da schlampig gearbeitet wurde, geht viel Wärme nach unten verloren statt nach oben in den Raum. Das merkt man besonders bei Bädern über unbeheizten Kellern oder Garagen.
Drittens: 8mm Fliesen sind schon recht dick für Fußbodenheizung. Dünnere Fliesen leiten die Wärme besser weiter. Aber das lässt sich jetzt schlecht ändern.
Mein Tipp: Lass erst mal einen hydraulischen Abgleich machen und die Vorlauftemperatur erhöhen. Das kostet nicht viel und bringt oft schon deutliche Verbesserung. Falls das nicht hilft, würde ich tatsächlich einen Sachverständigen holen.
Oh je, das ist ärgerlich! Ich hab bei unserem Bad ähnliche Probleme gehabt. Bei mir lag's tatsächlich an der fehlenden Randdämmung - die Wärme ist seitlich in die Wände abgeflossen statt nach oben. Wurde bei der Verlegung oft vergessen oder schlampig gemacht.
Außerdem: Ist denn die Heizlast richtig berechnet worden? Bei zwei Außenwänden braucht man deutlich mehr Heizleistung. Manchmal wird da zu knapp kalkuliert.
Ein einfacher Test: Mal an einem richtig kalten Tag die Vorlauftemperatur auf 45°C hochdrehen (nur testweise!) und schauen ob sich was tut. Wenn ja, dann ist die Heizleistung zu gering eingestellt.
Moin! Da muss ich den anderen widersprechen - 35°C ist nicht grundsätzlich zu wenig. Ich hab seit 15 Jahren Fußbodenheizung mit der gleichen Temperatur und das Bad wird schön warm.
Bei dir könnte es eher an der Luftzirkulation liegen. Fußbodenheizung wärmt hauptsächlich durch Strahlung, aber wenn die warme Luft nicht richtig zirkulieren kann, bleibt der Raum trotzdem kalt. Hast du vielleicht einen zu großen Heizkörper oder Handtuchtrockner im Bad der die Luftbewegung stört?
Auch wichtig: Wie lange läuft die Heizung schon? Fußbodenheizung braucht viel länger zum Aufheizen als normale Heizkörper.